[电气] 看看这么选断路器对么?

[电气] 看看这么选断路器对么?

额定电流90A的发电机电路。
选择框架电流100A的断路器。
长延时设置117A(90X1.3)
短延时225A(90X2.5)
瞬时990A,
欠压75%


[ 本帖最后由 小杆 于 2009-6-28 19:35 编辑 ]

为什么要这么选啊,我是新人,能讲下您这样选择的理由吗?

TOP

原帖由 tangbao05225 于 2009-6-27 14:55 发表
为什么要这么选啊,我是新人,能讲下您这样选择的理由吗?

首先推荐你看看CCS的电力选择型保护指南,施耐德的样本,《船舶电站》之类的相关基础知识书籍。
然后,你大概就能知道主发的开关大概需要长延时,短延时,瞬时,欠压,逆功率保护。
我看的这个小船没有逆功率保护。
我就是觉得找个长延时保护算的大了吧。
开关额定值才100A,怎么能吧长延时整定到117A去?
那样的话在110A的时候不动作不是把开关烧了么。

[ 本帖最后由 小杆 于 2009-6-27 15:46 编辑 ]

TOP

短延时和长延时设反了吧

TOP

原帖由 iceman 于 2009-6-28 17:15 发表
短延时和长延时设反了吧

晕,我是写反了 现在改回来

TOP

总结一下,是选错了,断路器改成了120A

TOP

原帖由 小杆 于 2009-6-30 14:20 发表
总结一下,是选错了,断路器改成了120A

断路器120A的?框架值?
哪家产品,赶快介绍一下?
毁人不倦!

TOP

建议用160A的开关调到0.8

TOP

原帖由 wlmkl 于 2009-6-30 15:08 发表

断路器120A的?框架值?
哪家产品,赶快介绍一下?

啊啊啊?没120A的么?我不知道啊,我看到最后的图纸是这样的啊。明天上班去看看样本,
施耐德的开关啊。。~。~

TOP

今天看了,原来昨天看错了,应该是 选的 160A的开关,后面又标了个 120A,我想这个120A是不是指这个断路器的整定值。
现在不明白的是,这个整定值一定要比长延时脱扣值大么?没必要吧
还有这个整定值有什么用啊。
既然规定了长延时短延时的跳闸,那么即使电流到了整定值,断路器也没动作啊 。。这个整定值的作用 是啥呢?

TOP

这些数值是怎么选择出来的。
怎么计算的,期待答案啊。
多少级别多少分才能到工程师啊,怎么升级

TOP

选择施耐德NS400A以上的开关+STR53UE脱扣器做发电机开关吧,
不然短延时的事CCS会让你吐血的。

TOP

前段时间,我们单位在负载实验的时候,就烧了一台发电机,自从我来到现在这个单位,就知道了有好几台发电机烧掉了。
我想,这个发电机的保护方面没有做好。

发电机除了本身自带的一些保护外,像楼主的这个保护也是一样重要。

我查看了一些规范,只规定了,发电机出线的电流至少115%的额定电流。对于它的延时电流都没有规定。

而且,不考虑发电机本身的特性(尤其是它的发热曲线),而自己根据经验来决定它的长延时,短延时和瞬时电流,是不可以的。
这个在IEEE中的一篇文章有介绍。 其实很多时候就是发电机烧了,而它的延时还没有trip断路器。
这是很危险的事情。

不知道楼主是怎么选择这些参数的。
请各位来点建议,怎么选这些参数。
多少级别多少分才能到工程师啊,怎么升级

TOP

对于电机,倒是有规定该怎么选择。
进线至少:  1.25x 90=112.5A
长延时: (1.15-1.25)x90=(103.5-112.5)A
短延时:2.5x90=225A
瞬时: 8x90=720A
(延时和瞬时保护的设定值为最大值,如果不能启动电机,才允许考虑往上一档)

对于断路器, 框架电流至少 1.15x90=103.5
以上指示针对单个电机计算的,当然不同种电机的计算也是不同。

对于发电机,没有找到相关的规定。
多少级别多少分才能到工程师啊,怎么升级

TOP

船用没有任何规范说明该如何选电动机保护用择断路器,谢谢!

另外,不要把发电机的保护套到电动机上去,上述对电动机的保护其实是对发电机的保护。

TOP

原帖由 CST1234 于 2009-7-1 17:36 发表
船用没有任何规范说明该如何选电动机保护用择断路器,谢谢!

另外,不要把发电机的保护套到电动机上去,上述对电动机的保护其实是对发电机的保护。


说的很对,船用,没有特别规定该如何保护发电机和电动机。只是说需要提供什么保护。
但是任何只要有保护的地方,必须得要设定相关的参数。

我做的参数,是针对电动机,绝对不是发电机的。因为现在电动机很多都已经标准化了,而发电机没有。这就是为什么发电机的保护无论是陆上还是水上,都没有相关的参数设定的规定。 但是电动机却有。

而且陆用和水用(海上),主要的差别还是防腐和防震动,这一点对电流保护来说,基本没有什么差别。
多少级别多少分才能到工程师啊,怎么升级

TOP

其实关于电机的保护,在船上很重要。 前段时间,我们一条船上,机舱的风扇都烧了,是属于过载了。
问题是,已经有了过载保护了,为什么还是烧了。

就是过载保护没有设置好,参数问题。风扇的电机都已经烧了,但是断路器就是没有跳闸。呵呵。
最后为了这个问题,和风扇的供货商、配电板的制造商还有图纸的设计公司,狠狠的吵了一架。大家都说自己是对的。靠,洋鬼子推卸责任很有一套。说得有板有眼的。
当然还有船厂自己设计的风管问题。

[ 本帖最后由 iamsense 于 2009-7-1 19:59 编辑 ]
多少级别多少分才能到工程师啊,怎么升级

TOP

兄弟,我是说,你设置的什么1.25,1.5,2.5,8倍In都是船级社针对发电机的保护,不是电动机的保护。

而对于风机的保护,一般会用热继电器+MCCB的磁脱扣器做保护。

MCCB的磁脱扣器只对瞬动设定值以上的电流动作,也就是说,正常过载范围内,除了启动风机的瞬间可能跳闸外,绝对不会跳闸(瞬动设小了除外)。

那么风扇的电机如果烧坏了,意味着热继电器选择小了。
最简单选择热继电器的设定就是按照额定电流选择。
只要风机启动时热继电器不跳,那么一切OKEY。

但是由于风机是大转动惯量设备,所以启动时间长,热继电器选择常规泵保护用的10,10A型时肯定会跳。

接下来,工人或配电板厂家最常见的做法是将热继电器调大,再加上工人有时频繁启动风机,中间没有间隔时间。那么风机时间长了肯定烧毁。
另外一种原因就是风机所处的环境温度太高,散热不好,烧毁,即电流小于额定电流也烧毁。

怎么办?
1.准确设定MCCB瞬动值,至少不让风机启动时就跳。
2.选择启动时间长的进口20级,30级热继电器,按照额定电流准确设置跳闸值。
3.要求现场工人任何时候不要频繁启动风机。
4.如果风机重要的话,像发电机一样,在绕组中预埋温度传感器,将传感器信号接到外部专用综合保护装置中,通过49RMS+51LR保护来真正做到保护好电机。









但是,你认为在哪个项目中有可能做到像我说的这些事呢?
大家都是赶快做项目,做完拉倒。

TOP

另外提句,船用和陆用发电机的AVR可能有些差别的,船用AVR带强励功能,陆用没有。
短路到稳态后,船用发电机出口的电流会被强行拉到3In。

TOP

CST1234高手。谢谢解答。
请问,在哪个船级社的规范上看到对发电机的保护设定的。我手头上只有BV的,没有查到相关的资料。
说明一点的是,我所做的那些设定都是根据NEC的标准来设定的。当然那是具有针对性的,不是每种电机都是那种参数。
关于风机的问题,我在另一家船厂的时候,那些风机是自己跳闸的,那种情况不同,是根本就启动不了而跳闸,不像我现在的单位是运行一段时间之后烧掉的。

现在我自己就面对一个很烦恼的问题,我家用的电扇,经常性很难启动(扇叶开始不转,然后在慢慢转,我还要用筷子去拨它转:::),启动要花很长时间。已经烧掉了2个电扇,烧掉的时候明显摸的时候感觉烫手。我想应该是过载的问题。
目前正在用的这个电扇,看来也要出问题了。

有什么办法可以解决么?
大家一起发表一下意见。
多少级别多少分才能到工程师啊,怎么升级

TOP